[运放] 求指导防反接电路

[复制链接]
3658|22
简博易达 发表于 2013-12-21 00:10 | 显示全部楼层
本帖最后由 简博易达 于 2013-12-21 00:14 编辑


不好意思,临时画的。
PNP管漏电要小,耐压要高些。这样上限电流约25MA。图中47K电阻看情况去掉。
你是这样接的?

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册

×
 楼主| zzqnysafe 发表于 2013-12-21 11:57 | 显示全部楼层
简博易达 发表于 2013-12-21 00:10
不好意思,临时画的。
PNP管漏电要小,耐压要高些。这样上限电流约25MA。图中47K电阻看情况去掉。
你是这 ...

我接错线的时候,就是4-20mA那一点接地了,原来的地就悬空了,电流流经Q1,R2到地上,电流有100多mA,您的这个电路是怎么起到保护做用的啊。
简博易达 发表于 2013-12-21 19:58 | 显示全部楼层
如果正电源接对了,另一根的地线接到输出端,采用这样的方法:

R10 改成2K,两个发光二极管串联加PN结约是3.5V(或用稳压),可起到保护,指示作用。

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册

×
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

快速回复 在线客服 返回列表 返回顶部
0