双电源供电波形畸变问题

[复制链接]
 楼主| xxinno 发表于 2014-1-17 13:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
我设计了一个双电源供电电路入下图,开始工作的时候比较正常波形在图后面,峰值电压为314V,直流电源为220V蓄电池供电,市电交流作为后备电源输入。

                              电路图
正常输出电压形如下图


输出电压峰值为314V,
但系统工作了一段时间后波形发生了很大的畸变
下面是畸变波形,峰值电压到了600V,请大家帮忙找找原因非常感谢

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册

×
RGB123 发表于 2014-3-17 21:05 | 显示全部楼层
1,220蓄电池电压下降
2,D5问题
NE5532 发表于 2014-3-19 11:08 | 显示全部楼层
全桥输出不滤波,在馒头状波形的波谷期间,蓄电池当然要放电出来啊。
 楼主| xxinno 发表于 2014-4-14 15:44 | 显示全部楼层
那电压到600V是咋回事呢?
第二幅示波器波形
lgdjade 发表于 2014-4-15 11:54 | 显示全部楼层
ddddddddddddddddddddddddddddddd
lgdjade 发表于 2014-4-15 11:54 | 显示全部楼层
aaaaaaaaaaaaaaa
MR4 发表于 2014-4-26 00:37 | 显示全部楼层
NE5532...Bingo