这个变压器为什么要这样接线?

[复制链接]
5376|26
Lgz2006 发表于 2014-8-10 07:29 | 显示全部楼层
这条飞线应该与排脚安全距离没有直接关系,过粗线径或过高电压时,都会这样处理

当绕组两端非封灌绝缘结构时,绕组最外一匝距离2层绝缘边缘必然大于3mm,这个才是爬电距离
woshizonghao 发表于 2014-8-11 18:58 | 显示全部楼层
学习中,你们继续讨论
siyida 发表于 2014-8-12 11:34 | 显示全部楼层
与变压器的针脚有关,普通变压器的针脚,大楷在1.0; 电流大,一个针脚不够,
jjeemm77 发表于 2014-8-13 12:01 | 显示全部楼层
测一下变压器绕组之间的电压…测一下光耦之间的电压…
  你会目瞪口呆…
 楼主| yytda 发表于 2014-8-13 12:14 | 显示全部楼层
jjeemm77 发表于 2014-8-13 12:01
测一下变压器绕组之间的电压…测一下光耦之间的电压…
  你会目瞪口呆…

为什么你总是这么喜欢说话?为什么你说话总是这么不靠谱?
jjeemm77 发表于 2014-8-13 12:38 | 显示全部楼层
热爱电子!…
   因为你判断错误!…帮助你进步!…
  你不能理解…那我目瞪口呆
张能波 发表于 2014-8-13 20:41 | 显示全部楼层
楼上有人说了重点,磁芯算导体!!你再测量下算算。变压器不用三层绝缘线就必须两边加大于3MM的挡墙,这说的内部绕组。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

快速回复 在线客服 返回列表 返回顶部