18b20运行几天 读数保持不变

[复制链接]
3282|25
 楼主| gaocuntong 发表于 2014-9-23 11:54 | 显示全部楼层
ningling_21 发表于 2014-9-23 11:50
上拉电阻多少?

上拉2k   串联100R
mcu5i51 发表于 2014-9-24 09:48 | 显示全部楼层
好吧,显示85的话原因只有两个,一是电源不足,一是转换时间不够
ningling_21 发表于 2014-9-24 10:02 | 显示全部楼层
gaocuntong 发表于 2014-9-23 11:54
上拉2k   串联100R

多个18B20共用总线? 温度转换需要时间.
 楼主| gaocuntong 发表于 2014-9-24 10:08 | 显示全部楼层
ningling_21 发表于 2014-9-24 10:02
多个18B20共用总线? 温度转换需要时间.

不是多个共用  一个端口控制一个18b20   但他们供电是一起的。。。
ningling_21 发表于 2014-9-24 10:17 | 显示全部楼层
gaocuntong 发表于 2014-9-23 11:54
上拉2k   串联100R

100R是串在数据线中间吗?
 楼主| gaocuntong 发表于 2014-9-24 11:30 | 显示全部楼层
ningling_21 发表于 2014-9-24 10:17
100R是串在数据线中间吗?

不是  是在电路板上的