[运放] 运放测电流问题

[复制链接]
3819|25
huayuliang 发表于 2015-1-14 17:02 | 显示全部楼层
唉~~~看顶楼的描述就能看出来,进AD-->MCU了呗。

实际上调校是分两步的,一是检流电阻这部分,标准电流测得符合要求的电压,所以要电位器;二是其他部分,这个软件就可以做到,无需太高要求。

这样弄,检流电阻精度要求不高,但温漂要低;其他元件参考别人的话吧,俺就不赘述了。
zhanyingsheng 发表于 2015-1-15 15:37 | 显示全部楼层
图画错了 没有反馈端 是当比较器在用
blessdxp 发表于 2015-1-20 15:13 | 显示全部楼层
j_zhang 发表于 2015-1-13 09:49
一般说来,电阻的精度和温漂是两个概念,对于取样电阻,由于温漂带来的变化会100%的反应到输出上,因此需 ...

精度可以通过调试屏蔽一部分,温漂不能通过调试解决,只能在工作温度范围中间调试,减小一半温漂带来的影响。
凉凉 发表于 2015-1-20 15:20 | 显示全部楼层
顶一下20楼
lcx1433 发表于 2015-2-2 15:08 | 显示全部楼层
提醒一下,你的电路压根是个比较电路,不构成放大电路。如果GAIN=r6/r5的话,R6\R5的连接公共点在运放的反向输入端。才能形成负反馈。还有,运放测电流的话应该在电路这前级(完成采样),你的图应该只是完成采样电流比例放大的作用,同时R2分压采样也不够好,应该在R2前面串个较接近分压采样的精密电阻,同时连接【R2(很小)与一个阻值很大的精密电阻进行并联的小电路】才更合适。减小误差
奔牛滚滚 发表于 2015-2-2 16:19 来自手机 | 显示全部楼层
这电路没办法测电流
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

快速回复 在线客服 返回列表 返回顶部