我原来从事过UPS行业,接触过继电器过零的问题,楼上就有兄台提到过继电器吸合时间的问题,也有很多前辈也花了不少时间来研究这个问题,我也来说几句: 1、用继电器来做过零控制,建议你利用好继电器的常闭触点,(继电器的释放时间要短于吸合时间); 2、若一定要利用常开触点,建议你使用一些继电器加速电路,(我见过的就有好机种,我没法提供你资料,请不要问我要,有些是有专利的); 3、继电器看似简单,光选型就有很多的学问,不是我“崇洋”,国外确实有很多好的品牌,看看一些名牌的UPS用什么继电器或许对你有帮助; 4、所谓的过零还得考虑是电压过零还是电流过零,要知道对于感性负载电压和电流刚好相差90度; 5、既然已经提到了电压和电流过零,那就应该要考虑相应的过零检测及程序的折衷点; |