sharpboy 发表于 2015-1-27 11:47 
485一般工作为半双工工作,主要采用主机轮循方式通信比较稳定,你的485转换模块肯定有问题,一般未发 ...
同一时间只有一个在发送数据,但是有一个板子上电一直是发送使能有效,这种状态其实是能正常用的,但是挑PCB板,我手头上好使的板子和现场用的板子不是同一块板子,好使的板子铺地了,不好使的板子没有铺地。
其实还有一点我忘说了,好使的板子不仅有铺地,电源滤波的电容值也不一样。我觉得我的这种情况是不规范,但如果板子抗干扰能力强,就不会出错。 |
|