[其它应用] 程序中应该如何编写得出实际温度值

[复制链接]
2961|27
 楼主| llia 发表于 2015-2-8 15:06 | 显示全部楼层
算出每一度对应AD值后,值都是固定的
但是AD值不一定每次都获取到该值的啊
假设 0x1bc3    9度
         0x1ed8  10度
         0x21ee  11度

现在获取到的AD值是0x1bff  介于9度和10度之间

这样如何查表啊?
langgq 发表于 2015-2-8 15:08 | 显示全部楼层
如果精度要求不高,可以当中用线性插值
langgq 发表于 2015-2-8 15:09 | 显示全部楼层

例如:
AD的值为0x1c00,温度为9~10之间,用线性插值的方法
t=(1c00-1bc3)*(10-9)/(1ed9-1bd3)+9
yufe 发表于 2015-2-8 15:11 | 显示全部楼层
首先你要进行定标,然后得出电压和温度的数学表达式,才能进行计算。
hanwe 发表于 2015-2-8 15:13 | 显示全部楼层
低位数的AD,且对运算速度高要求高;如用于高位数AD时,表格会很大
guoyt 发表于 2015-2-8 15:17 | 显示全部楼层
若是电偶还好点.先做好对应过线.用VCC算出所有值放大10倍。做个数据查询。然后搞好温度校正的每个对象查下就可以确定数据了!
 楼主| llia 发表于 2015-2-8 15:19 | 显示全部楼层
哦,知道了,多谢大家啊
jpxjpxjpx 发表于 2015-3-17 19:43 | 显示全部楼层
中颖4位8位MCU, 锂电池管理IC,一级代理商,姜先生 QQ256278599 电话13242940546
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

快速回复 在线客服 返回列表 返回顶部
0