[技术问答] 新塘M058LDN 内部温度传感器

[复制链接]
5792|38
lovecat2015 发表于 2015-4-3 08:35 | 显示全部楼层
yanyanyan168 发表于 2015-4-1 14:43
谢谢您的回复。
请问比如读出ADC值为 922,那么对应的温度是多少摄氏度? ...

这个datasheet里面有吧,还有和你选择的参考电压是不是也有关系
稳稳の幸福 发表于 2015-4-3 11:32 | 显示全部楼层
数据手册找不到这个信息的,估计遗忘了,楼主可以自己测一下试试。
 楼主| yanyanyan168 发表于 2015-4-3 11:32 | 显示全部楼层
lovecat2015 发表于 2015-4-3 08:35
这个datasheet里面有吧,还有和你选择的参考电压是不是也有关系

datasheet里面确实没有
稳稳の幸福 发表于 2015-4-3 13:13 | 显示全部楼层
哈哈,他们也太坑了,都不给个公式计算,让人捉急,另外用过的也不透露一下,百度都闻不到答案。
 楼主| yanyanyan168 发表于 2015-4-3 13:56 | 显示全部楼层
稳稳の幸福 发表于 2015-4-3 13:13
哈哈,他们也太坑了,都不给个公式计算,让人捉急,另外用过的也不透露一下,百度都闻不到答案。 ...

确实是这样,挖了个坑。
还好我没有跳。
还是老老实实的自己加个NTC。
稳稳の幸福 发表于 2015-4-3 15:06 | 显示全部楼层
yanyanyan168 发表于 2015-4-3 13:56
确实是这样,挖了个坑。
还好我没有跳。
还是老老实实的自己加个NTC。

嗯,那个其实就是检测是不是MCU工作温度超过限制,毕竟MCU工作会发热,检测外接气温根本不合理。
734774645 发表于 2015-4-4 20:55 来自手机 | 显示全部楼层
哈哈,楼主这也是实属无奈,他们不敢保证精度,就不说怎么换算了
CAO2015 发表于 2015-7-18 22:54 | 显示全部楼层
新唐太不给力了,不但没有例程,连温度传感器寄存器地址都没定义,害得我自己定义,折腾几天终于把数据采集出来了,才发现没有计算公式,真坑爹!
之前用C8051F020,什么都是全的。
跟屁虫 发表于 2015-7-19 20:27 | 显示全部楼层
这个应该会有吧,我也认真看看怎么算
CAO2015 发表于 2015-7-20 22:24 | 显示全部楼层
搞定了告诉我,我先写其它功能代码,谢谢。
风的样子 发表于 2015-7-21 12:48 | 显示全部楼层
gaoyang9992006 发表于 2015-4-1 14:45
等一下,我去看看怎么换算的。

您还是教教他怎么换算比较好,别直接告诉他是多少
598330983 发表于 2015-7-21 22:48 | 显示全部楼层
哈哈,这个凑合凑合就行了。实在不行用曲线拟合。
734774645 发表于 2015-7-21 23:15 | 显示全部楼层
楼上都是能人啊,都能想到这么多,佩服了。
LYF373089520 发表于 2015-8-11 16:13 | 显示全部楼层
温度越高,AD值越小,我采集到的数据是这样的变化趋势,不知正确否
LYF373089520 发表于 2015-8-11 16:17 | 显示全部楼层
另外我找到了两个对应关系资料,但貌似不正确
1、
#define VTEMP_GAIN            185
#define VTEMP_OFFSET          780
v = (ADDR7&0xFFF);
temp= ((v-VTEMP_OFFSET)*100/VTEMP_GAIN);
2、
temp=v*3300/4096-730
sting_yang 发表于 2015-8-11 17:22 | 显示全部楼层
规格书里面有说明
_寒寒_ 发表于 2015-12-14 15:31 | 显示全部楼层
在另一个手册里面找到了
微信截图_20151214152718.png
quray1985 发表于 2015-12-14 18:03 | 显示全部楼层
那看温度与电压的对应范围,然后看下ad的参考电压,就能对应上了
春风的暖暖 发表于 2015-12-15 11:24 | 显示全部楼层
自己用冰水混合物测一个温度,用滚烫的开水测一下,然后线性调试一下就可以了
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

快速回复 在线客服 返回列表 返回顶部