[ZLG-ARM] LPC2364的UART2为什么连不上?

[复制链接]
2175|3
 楼主| bjluhaijun 发表于 2008-1-30 17:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
LPC2364的UART2为什么连不上?UART0,UART1都正常,UART2,UART3不通,设置相同,硬件相同?
ZlGaRm 发表于 2008-1-30 17:20 | 显示全部楼层

bjluhaijun

您好!<br />&nbsp;&nbsp;不知您是否购买了我们的SmartARM2300开发平台?该平台配套了大量详细资料。如果看了这些资料,可以省不少时间和精力。<br />&nbsp;&nbsp;建议您检查一下是否UART2没有在PCONP里使能的原因。<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;By&nbsp;&nbsp;zlgarm_ltt
 楼主| bjluhaijun 发表于 2008-2-14 10:00 | 显示全部楼层

谢谢!

谢谢!&nbsp;
chinaitboy 发表于 2008-2-14 13:38 | 显示全部楼层

PCONP在上电时默认有些部件的电源是禁止的.

<br /><br />下面的列表中在复位后都是关闭的..所以大家注意要打开相关的位.<br /><br /><br />
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则