[CAN-bus/DeviceNet] 远距离传输

[复制链接]
3208|5
 楼主| YUTYSUNLI 发表于 2008-12-11 16:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
我想请问高手,CAN总线传输距离在2000M以上,除了速率要低以外,还需要注意什么问题?比方说传输介质选用什么?普通5类线可不可以?终端电阻匹配需要注意什么?谢谢
lnskngdc 发表于 2008-12-11 17:02 | 显示全部楼层

看情况

需要看实际应用现场环境:<br />陆地工业的一般只要0.8×2的屏蔽双绞线即可,军用另说。<br />终端电阻要保证
 楼主| YUTYSUNLI 发表于 2008-12-12 13:39 | 显示全部楼层

对双绞线的阻抗有特殊要求吗?

谢谢lnskngdc&nbsp;我还想问一下,对双绞线的阻抗有特殊要求吗?
lnskngdc 发表于 2008-12-12 16:31 | 显示全部楼层

当然

当然有要求了,普通线阻抗较大,不能远距离传输,你可以参考zlg的有一篇介绍线缆的**,他主页上就有。<br /><br />最主要是看你预算,如果不计成本,当然是选专业电缆,但是一般都很贵。有个客户用的比较特殊,专用电缆居然要一百多块rmb/米,谁也用不起啊,只好选用阻抗较小的屏蔽双绞线了,呵呵。
 楼主| YUTYSUNLI 发表于 2008-12-12 16:49 | 显示全部楼层

谢谢

谢谢,我知道了。
hdsr178 发表于 2008-12-18 13:38 | 显示全部楼层

通用级现场总线电缆

国产普通双绞屏蔽型电缆&nbsp;STP-120Ω(for&nbsp;RS485&nbsp;&&nbsp;CAN)&nbsp;one&nbsp;pair&nbsp;18&nbsp;AWG&nbsp;,电缆外径8.2mm左右。适用于室内、管道及一般工业环境。使用时,屏蔽层一端接地!价廉物美!<br />hdsr178@yahoo.cn<br />