SPI通讯的SCLK,MISO,MOSI正确如何配?

[复制链接]
8780|5
 楼主| nylyt 发表于 2009-5-19 14:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
全是AF_PP?刚看了21IC坛主回答好象这样配不对,但ST例子中全是配置AF_PP
浪淘沙 发表于 2009-5-19 14:20 | 显示全部楼层

当STM32为SPI中设备时,最好配置MISO为输入模式

虽然配置为AF_PP也可以工作,但对器件的引脚驱动电路会有影响。

SCLK和MOSI需要配置为AF_PP。
 楼主| nylyt 发表于 2009-5-19 14:22 | 显示全部楼层

没解释清楚

当STM32为SPI中设备时,最好配置MISO为输入模式?请详细说明SPI为住从的时候配置
浪淘沙 发表于 2009-5-19 14:27 | 显示全部楼层

哈哈,前面笔误,应该是“当STM32为SPI主设备时”

当STM32为SPI从设备时,道理相同:MISO需要配置为AF_PP,SCLK和MOSI配置为输入模式。

MISO = 数据 主入从出
MOSI = 数据 主出从入
SCLK 始终是主出从入

按照字面意思配置就可以了。
wowow 发表于 2009-5-19 16:56 | 显示全部楼层

输出脚AF_PP, 输入脚input float就行了吧

浪淘沙 发表于 2009-5-19 17:02 | 显示全部楼层

一般情况下输出脚AF_PP,输入脚input float就行了

如果外部电路需要,输出脚配置为AF_OD也行,输入脚配置为内置上拉或内置下拉也可以,很灵活地哦~~~~