环境为:STM32F103VBT6 + ULINK2 + KEIL uVision 3

设置STM32 SPI1为从设备, S3C2440的SPI为主设备, 主从的CPOL、CPHA都为0. 

用ULINK2调试时SPI收发都正常, 但断电后, STM32从FLASH启动运行, 这时STM32 总收到错误的数据. 基本上收到的数据=正确的数据除以2,即右移了一位。

如果设置主设备CPOL、 CPHA 都为0, 从设备CPOL、 CPHA 都为1 , STM32 正常跑时可正确接收数据,但此种情况下用ULINK2调试时收到的数据是错误的。

请高人指点,不胜感激。。。