新手请教个增量型编码器的输出问题

[复制链接]
2727|5
 楼主| liulang2934 发表于 2009-12-11 11:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
想用集电极开路输出的编码器外接1K电阻上拉到24V,请信号问能否通过电缆驱动5米外的光耦输入?5米外的设备是用单片机通过光耦输出控制一个伺服电机。
 楼主| liulang2934 发表于 2009-12-11 11:05 | 显示全部楼层
补充下5米外是4台一样的设备。。。
airwill 发表于 2009-12-11 12:07 | 显示全部楼层
信号是能够传输过去的, 只是可能会带上很多噪声(跟周围的电磁环境有关). 不能太简单的处理. 如果变化速度快的话, 有效信号可能会淹没在噪声里
简单的改进办法, 用屏蔽电缆传输.
 楼主| liulang2934 发表于 2009-12-11 12:20 | 显示全部楼层
谢谢 airwill,就是说驱动能力没问题,能同时驱动4台,就是要特别注意干扰是么
glodcity 发表于 2009-12-11 13:44 | 显示全部楼层
有没有图,不好理解
yxwsz 发表于 2009-12-17 22:51 | 显示全部楼层
最好使用差分输出的编码器,信号传输可以比较远