[讨论] 请金升阳的技术人员提供帮助。

[复制链接]
1760|18
 楼主| yzzly 发表于 2016-7-28 09:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
安装在户外电线杆上的配电设备,电源用贵公司LH05-10D0524-01一片,输入用FC-LX1D,虽然有一定的浪涌防护能力,但是设备在福建的台风期间被雷击损坏几台,现在想在输入前端增加防雷措施,请金升阳的专家提供指导与帮助(防雷不太懂)。谢谢!
mornsunfae 发表于 2016-7-28 12:51 | 显示全部楼层
您好!
关于浪涌防护问题,建议采用多级防护措施,比如产品本身有一定的防护能力,前端增加FC-LX1D后,浪涌防护能力为2KV/4KV,建议在FC-LX1D再增加防护电路,比如增加20D561K压敏电阻、以及5D-9热敏电阻。同时布线是要走直线,不要走U线或者S线
 楼主| yzzly 发表于 2016-7-28 17:51 | 显示全部楼层
感谢二楼,共模用2个20D561K,能说说5D-9热敏电阻怎么加吗?请画个图,谢谢!
mmbs 发表于 2016-8-1 23:04 | 显示全部楼层
mmbs 发表于 2016-8-1 23:06 | 显示全部楼层
mornsunfae 发表于 2016-8-2 14:27 | 显示全部楼层
您好!
可以参照附件外接防护电路
捕获.PNG
10299823 发表于 2016-8-2 22:47 | 显示全部楼层
10299823 发表于 2016-8-2 22:49 | 显示全部楼层
没有做过电源前段防雷
cehuafan 发表于 2016-8-3 22:25 | 显示全部楼层
弄个浪涌电路试试
cehuafan 发表于 2016-8-3 22:26 | 显示全部楼层
金升阳有相关的浪涌芯片
isseed 发表于 2016-8-4 16:50 | 显示全部楼层
电源受雷击干扰这么严重吗
isseed 发表于 2016-8-4 16:51 | 显示全部楼层
电源防雷模块
suzhanhua 发表于 2016-8-5 20:34 | 显示全部楼层
这个的金升阳模块emc呢?
suzhanhua 发表于 2016-8-5 20:39 | 显示全部楼层
前段电路可能有问题,弄个屏蔽层试试。
minzisc 发表于 2016-8-9 21:49 | 显示全部楼层
cehuafan 发表于 2016-8-3 22:26
金升阳有相关的浪涌芯片

这个可以防雷吗?
minzisc 发表于 2016-8-9 21:51 | 显示全部楼层

会引起的EMC。
minzisc 发表于 2016-8-13 12:53 | 显示全部楼层
suzhanhua 发表于 2016-8-5 20:34
这个的金升阳模块emc呢?

你用过这个芯片吗?
minzisc 发表于 2016-8-13 12:54 | 显示全部楼层

哪里有防雷的设计?
lzt123 发表于 2017-7-28 09:48 | 显示全部楼层
mmbs 发表于 2016-8-1 23:04
http://www.mornsun.cn/public/ACDC/?hmsr=21icBBS-20160706&hmpl=AC%2FDC%E9%80%89%E6%8B%A9%E4%B8%8E%E5% ...

您好!,刚看到您的帖子,请问解决了吗?