屏蔽外壳应该怎么接地?

[复制链接]
5813|14
 楼主| 情场探花 发表于 2016-10-3 07:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
为了防止干扰,把设备装在一个金属外壳(屏蔽壳)里。请问屏蔽壳应该怎么接呢?听说屏蔽壳应该同时和0V以及大地连接。请问是这样吗?



本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册

×
摸摸 发表于 2016-10-3 09:06 来自手机 | 显示全部楼层
屏蔽壳接大地。但屏蔽壳和0V的连接看情况。
玄德 发表于 2016-10-3 11:10 | 显示全部楼层

外壳直接接大地,
0v通过RC接大地。


lihui567 发表于 2016-10-3 14:04 | 显示全部楼层
直接接大地就可以,

评论

那要不要和0V连接呢?  发表于 2016-10-3 15:19
摸摸 发表于 2016-10-3 23:15 | 显示全部楼层


那要不要和0V连接呢?

我已经说了,和0V的连接要看情况,如果设备另一端接到0V的导线为非地电位,那你这个0V接了大地就会出问题。
lihui567 发表于 2016-10-4 08:51 | 显示全部楼层
lihui567 发表于 2016-10-3 14:04
直接接大地就可以,

不需要
 楼主| 情场探花 发表于 2016-10-4 18:27 | 显示全部楼层

看来你的意思是“只要而且只需接大地”。那请问:汽车手机等的屏蔽,是怎么接的呢?它可没法接大地啊。
 楼主| 情场探花 发表于 2016-10-4 18:34 | 显示全部楼层
摸摸 发表于 2016-10-3 23:15
那要不要和0V连接呢?

我已经说了,和0V的连接要看情况,如果设备另一端接到0V的导线为非地电位,那你这 ...

我现在遇到的问题是:
我的0V是和大地不通的,而屏蔽壳是和0V接死了的,屏蔽效果不好。如果同时再把屏蔽壳接大地,效果更差。至于“切断0V,只接大地”的实验我还没有做。不过我现在有个疑问,就是为什么不能同时接0V和大地。

当屏蔽壳同时接大地和0V的时候,应该会有很多电荷进入0V,其中有的是外来电磁波在屏蔽罩上产生的感应电荷,也有的是从大地上跑过来的(因为还有许多其他设备接到大地上)。但是,由于0V是“非地电位”,我理解“非地电位”就是说0V相对于大地是浮空的,那么这些额外的电荷进入0V后并不能形成回路,形不成电流,怎么可能影响设备呢?

290399937 发表于 2016-10-4 18:44 | 显示全部楼层
热地不可以直接接大地吧~。。220v~请参考开关电源的接地方式。。。开关电源都是LNG输入的。。。
摸摸 发表于 2016-10-4 21:55 | 显示全部楼层
情场探花 发表于 2016-10-4 18:34
我现在遇到的问题是:
我的0V是和大地不通的,而屏蔽壳是和0V接死了的,屏蔽效果不好。如果同时再把屏蔽 ...

你那么纠结就搞双屏蔽算了,内外壳不连,内壳接0V,外壳接大地。
 楼主| 情场探花 发表于 2016-10-5 10:14 | 显示全部楼层
摸摸 发表于 2016-10-4 21:55
你那么纠结就搞双屏蔽算了,内外壳不连,内壳接0V,外壳接大地。

我只是想搞明白道理。
摸摸 发表于 2016-10-5 10:32 来自手机 | 显示全部楼层
情场探花 发表于 2016-10-5 10:14
我只是想搞明白道理。

参考下HP 3456/3457   的设计,Advantest的6871等机子也是双壳的。
安捷伦34401或34461,FLUKE 8840 8842 45等是单壳的。
想了解的话买一台来拆开看看就知道了。
ddllxxrr 发表于 2018-9-15 14:48 | 显示全部楼层
我的意见是只接机壳不要同PCB的地连接。欧了
123哒哒 发表于 2020-7-3 15:30 | 显示全部楼层
这个究竟怎么接呢