lihui567 发表于 2016-10-3 14:04 直接接大地就可以,
lihui567 发表于 2016-10-4 08:51 不需要
摸摸 发表于 2016-10-3 23:15 那要不要和0V连接呢? 我已经说了,和0V的连接要看情况,如果设备另一端接到0V的导线为非地电位,那你这 ...
15
354
1140
助理工程师
情场探花 发表于 2016-10-4 18:34 我现在遇到的问题是: 我的0V是和大地不通的,而屏蔽壳是和0V接死了的,屏蔽效果不好。如果同时再把屏蔽 ...
摸摸 发表于 2016-10-4 21:55 你那么纠结就搞双屏蔽算了,内外壳不连,内壳接0V,外壳接大地。
情场探花 发表于 2016-10-5 10:14 我只是想搞明白道理。