RS485长线通讯时需要注意哪些问题?

[复制链接]
2514|13
 楼主| Hardsofter 发表于 2016-10-28 15:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题。

在项目中经常遇到485通讯不稳定的情况,几十个模块调试好了过几天就有不通讯的。重启就又好了。
拆回来在公司也不能复现。

还请个为高手指教。比如调试的时候需要测些什么,需要注意什么。
dirtwillfly 发表于 2016-10-28 16:51 | 显示全部楼层
不一定是模块的问题,也可能是485布线的问题
wsnsyy 发表于 2016-10-28 17:15 | 显示全部楼层
负载匹配?
zxmxx 发表于 2016-10-28 22:48 | 显示全部楼层
我也遇到过这样的问题,一直没有找到解决方案
shahexu 发表于 2016-10-29 14:19 | 显示全部楼层
通讯速率多少,可以用示波器看下差分线的波形,波形不好,可以搞个有源终端
皈依 发表于 2016-10-29 14:37 | 显示全部楼层
rs485被环境干扰是正常的,做好隔离,滤波等等
电子过客 发表于 2016-10-29 15:09 | 显示全部楼层
一定要加隔离, 和保护,
最近有个项目,485总线通讯总出现问题,
末端有个坏的就影响整个通讯
chunyang 发表于 2016-10-30 23:57 | 显示全部楼层
长线注意抗扰,电路需要正确设计,相关经验性的知识可以去本站通信技术栏目看相关的老帖,基本上485涉及到的方方面面都有提到。耐心去找回帖看。
langtuodianzi 发表于 2016-10-31 14:41 | 显示全部楼层
RS-485通信一般架设在室外或沿电缆线进行铺设,所以较易收到雷击及其它静电干扰。提供浪涌保护和通信总线与逻辑控制器之间的电气隔离必不可少。
jjjyufan 发表于 2016-10-31 16:17 | 显示全部楼层
总线布线很重要
王紫豪 发表于 2016-10-31 16:58 | 显示全部楼层
三个要点

1、用手拉手,别用星形连接;
2、用好的485专用线;
3、做好终端负载。
ar_dong 发表于 2016-11-5 11:54 | 显示全部楼层
用双绞线了吧,最好屏蔽的
fzyuan 发表于 2016-11-5 14:06 | 显示全部楼层
其实485的隔离并不重要,滤波也不常见,在波特率不高时,终端电阻也不重要,星形接法也无所谓。
如果你的系统通过重启可以恢复,那么重点检查你的通讯程序。
在总线节点并非全部隔离时,地线是十分重要的,而这通常被绝大部分人忽略。
一条质量可靠的双绞屏蔽线是重要的。
当然,如果总线上的转换器电路设计不合理就另当别论了。
老老实实的去详细阅读一遍RS485的标准通常可以解决绝大部分问题。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册