[疑难问答] 发现无法进入定时器中断

[复制链接]
898|9
 楼主| androidbus 发表于 2016-11-6 12:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
想用定时器控制LED灯,一段时间后翻转LED引脚。但发现无法进入定时器中断。
qiangweii 发表于 2016-11-6 13:13 | 显示全部楼层
用仿真器单步调试试试看吧。
shashaa 发表于 2016-11-6 13:19 | 显示全部楼层
楼主程序可以公开吗?贴程序看下吧,这么说看不出什么原因
xia00 发表于 2016-11-7 21:57 | 显示全部楼层
我觉得应该查找下使能下定时器的吧。
litengg 发表于 2016-11-7 22:05 | 显示全部楼层
看看,系统时钟配置好没有呀?
 楼主| androidbus 发表于 2016-11-7 22:06 | 显示全部楼层
shashaa 发表于 2016-11-6 13:19
楼主程序可以公开吗?贴程序看下吧,这么说看不出什么原因

int main( void )
{
  int j;   
    WDTCTL = WDTPW + WDTHOLD;       //关闭看门狗  
    BCSCTL2 |=SELM_2+SELS;
    CCTL0 = CCIE;                   //使能CCR0中断
    CCR0 = 40000;                    //设定周期               
    TACTL = TASSEL_1 + ID_3 + MC_1; //定时器A的时钟源选择ACLK,增计数模式
    P2DIR = 0xff;                   //设置P2口方向为输出
    P2OUT = 0xff;

    __enable_interrupt();                        //使能全局中断
    while(1)
    {
      j=count;
    }
}

/*******************************************
函数名称:Timer_A
功    能:定时器A的中断服务函数
参    数:无
返回值  :无
********************************************/
#pragma vector = TIMERA0_VECTOR
__interrupt void Timer_A (void)
{  
  if(count==50)
  {
    count=0;
    P2OUT ^= 0xff;                  //P2口输出取反  
  }
  else
  {
    count++;
  }
}
hfdy01 发表于 2016-11-7 22:08 | 显示全部楼层
在BCSCTL2 |=SELM_2+SELS操作之前,要先判断8M晶振是否已经起振。
boy1990 发表于 2016-11-7 22:22 | 显示全部楼层
ACLK使用的是外部晶振哦,你要看一下你的板子上面有没有外接晶振哦,不然时钟没有,肯定不会进入中断的
sourceInsight 发表于 2016-11-7 22:23 | 显示全部楼层
外部晶振的需要多条件选择的,温漂也要特别注意