单独从这个拓扑结构看不出什么的,你只知道有电而已。
第一:你的继电器线圈有没有加续流二极管,更大的原因是因为你继电器启动瞬间拉动引起的;
第二:你的供电电源是否足够;(估计这个应该没有问题吧)
第三:你A板的电路没有发出来,不敢说。
第四:控制24V通断一般都建议使用MOS管而不是继电器。
给你一个建议:
在24V进电路板B的时候加一个二极管,防止电压反串或许会解决你的问题;同时,在B板串一电感,并一个电容;不要小看继电器,多少新手设计的电路都死在这上面了。
对了。再进来添加一句,你最后说;LM2576的启动电流比较大,跟它没有毛钱关系,它就是一个稳压电路而已,罪魁祸首是你设计电路没有考虑到继电器吸合与释放时刻的电感引起的电流。
|