 楼主| nightmara 发表于 2010-4-23 10:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在想将380VAC转换到24VDC,想过用高压的开关电源,但是体积又太大了,想用AC/DC高频电源模块,又没有那么大的输入电压的,请教大家了,给提供一个思路,谢谢

背景:这个380VAC是重型机械上的电源,可能也不太稳定
           对输出电流要求不高,但是纹波要小,因为我后面要有AD等模拟电流
伟林电源 发表于 2010-4-23 20:02 | 显示全部楼层
应该不难吧,只是开关管的应力大了点而已。
lijun1986 发表于 2010-4-24 11:46 | 显示全部楼层
来看看情况
求知的电工 发表于 2010-4-25 23:23 | 显示全部楼层
找个BK100的变压器接上380V,变压器输出有24V的~,在接个桥式整流,在加个滤波就行了
pa2792 发表于 2010-4-26 21:39 | 显示全部楼层
对输出电流要求不高,但是纹波要小,因为我后面要有AD等模拟电流
只能是用工频变压器了,加整流桥加电解电容滤波了。