请问各位,220v的继电器能不能用在380v上?

[复制链接]
7786|11
 楼主| wfclhu1 发表于 2010-4-23 20:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
我设计的产品要12v控制380V的单根线,使用标称220v的继电器能否可以?
maychang 发表于 2010-4-23 20:41 | 显示全部楼层
不可以。
lijiang111 发表于 2010-4-24 09:44 | 显示全部楼层
可以。看来楼主的电工知识还要学习。
lijun1986 发表于 2010-4-24 11:49 | 显示全部楼层
从参数看,似乎不可以
求知的电工 发表于 2010-4-25 23:19 | 显示全部楼层
继电器线圈的磁性与电压有关的,不同的电压等级,其线圈的直径,长度不同。220V的继电器接到308V上就烧掉了。
a305566 发表于 2010-4-30 09:28 | 显示全部楼层
不可以  同意五楼观点
lxandlj 发表于 2010-4-30 09:48 | 显示全部楼层
继电器上不是一般都会标识两种参数吗?电压对应的工作电流。

所以,其实用在380v也可以,那就要降低电流定额了。
yangzq 发表于 2010-4-30 19:33 | 显示全部楼层
可以用,但是得看具体情况,对于触点,电流要够,电压高可以两个触点串联。控制线圈选12伏的。
PowerAnts 发表于 2010-5-2 17:43 | 显示全部楼层
8楼,不是简单的串联,关系到爬电距离,1mm/80Vp-p, 你拿卡尺量一量
郝志勇 发表于 2010-5-11 21:20 | 显示全部楼层
我觉的你要用交流接触器。
lai832 发表于 2010-5-12 08:29 | 显示全部楼层
继电器线圈的磁性与电压有关的,不同的电压等级,其线圈的直径,长度不同。220V的继电器接到308V上就烧掉了。
求知的电工 发表于 2010-4-25 23:19


线圈只是控制端,

问题出在:
继电器结构间距问题

理论上不可以的,
308V的放电间距要求比220V要大,
而且你用的又是机械式,不断开/关,触长期打火,容易出问题。
要求用标称的308/380VAC的
qiao1 发表于 2010-5-14 11:10 | 显示全部楼层
1、如果线圈的控制电源是220V,但是你要用380来驱动的话,可以加电阻串联分压;
2、如果是用220V的继电器控制380V的通断没问题;