电源变压器的测试问题

[复制链接]
2622|5
 楼主| hwq2003 发表于 2010-4-28 23:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
我这里发了个表格式电源变压器测试项目的表格
请问这样完善吗?
还需增加什么测试项目呢?
还有就是这些如何实现啊?

  旧变压器(百灵)
初级输入电压AC 220V
初级空载电流 
次级空载电压(AC) 
负载电压(DC) 
绝缘电阻初级---次级 
初级--铁芯 
耐高压初级---次级 
初级--铁芯 
次级---铁芯 
升温测试 
伟林电源 发表于 2010-4-29 08:27 | 显示全部楼层
如果是工频变压器就差不多这些了,可以买一个专用的变压器测试仪来进行测试。
61feng 发表于 2010-4-29 09:51 | 显示全部楼层
感量不需要么?
maychang 发表于 2010-4-29 09:57 | 显示全部楼层
3楼:
楼主标的第一项是工频变压器测量初级空载电流,你想想还需要测量初级电感量么?
 楼主| hwq2003 发表于 2010-4-29 21:31 | 显示全部楼层
初级电感量的话可以说明什么呢?
xmlai 发表于 2010-5-15 15:11 | 显示全部楼层
这些都是电气性能方面的?没有别的吗?