[电源] 电源电压启动瞬间跌落

[复制链接]
1345|8
 楼主| 迪卡 发表于 2017-4-29 19:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
开关电源一直通电,那么A板MCU可以正常工作,一直检测启动按钮状态,当按下按钮后,MCU GPIO输出,使能光耦信号,触发B板的继电器,继电器吸合后,将开关电源的24V连到B板上的电源模块上,那么后续的电路将正常工作。
B板的电源模块使用的是LM2576-12,LM2576-5.单独工作测量电压正常。
现在问题是当我按下按钮后,有时继电器能触发正常工作。有时继电器吸合一下又断掉,原因是A板的电压在启动瞬间跌落,MCU复位,造成GPIO信号复位。使用示波器测量下来电压最低能跌落到1.6V左右。
请问有什么好的办法,LM2576启动瞬间电流会较大,影响开关电源的24V的输出。

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册

×
米尔豪斯 发表于 2017-4-29 19:45 | 显示全部楼层

两块板子的24V电源输入端有电容吗,选的多大容量,很可能是偏小了
lefeng 发表于 2017-4-29 19:56 | 显示全部楼层
MCU的电源也需要一个几十到上百uF的电容
lwsn 发表于 2017-4-29 20:08 | 显示全部楼层

此现像显然是继电器闭合时图中标注“电源模块”的两个开关电源启动造成的。
309030106 发表于 2017-4-29 20:23 | 显示全部楼层
在A板和B板24V输入端均应有足够大的电解电容,以供A板和B板瞬时用电。
尤彼卡 发表于 2017-4-29 20:39 | 显示全部楼层
必要时,考虑A板和B板用两个单独的24V电源供电
Levenburg 发表于 2017-4-29 20:52 | 显示全部楼层
一般电源在突然加上负载时,不应该有这么大的变化。或者电源限流了。
解决办法:24V处加上电容、或,加大24V供电电源的容量
Thorald 发表于 2017-4-29 21:07 | 显示全部楼层
检查电路,看有什么不正常的潜连接导致负荷大增
Bjorn 发表于 2017-4-29 21:26 | 显示全部楼层
如果你保证开关电源输出的电压正常,那么要看是否满足你的负载。电源的选用,跟你这个系统的功耗有关,负载过载(有可能是继电器吸合瞬间),有可能会出现你说的情况哦
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

109