[电机及执行机构驱动] 变频器易受到电压波动停机

[复制链接]
1328|3
 楼主| libre01 发表于 2017-6-1 09:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
当电网有波动时,变频器易受到电压波动停机,各位有什么好的方法能够使电网波动不影响到变频器运行吗?
gx_huang 发表于 2017-6-1 09:39 | 显示全部楼层
变频器,应该有菜单设置电压波动的保护范围,试图把范围改大一些试试。
但是,最基本的,是找供电局。
steelen 发表于 2017-6-9 10:49 | 显示全部楼层
电网瞬间跌落引起的
增大滤波电容
charrijon 发表于 2017-6-9 23:10 | 显示全部楼层
这叫做低电压穿越功能,电压低时,直接闭锁脉冲,停止输出,待电压恢复时,再跟踪电机相位输出新的脉冲