IRIS4015请教

[复制链接]
2111|3
 楼主| nfht 发表于 2009-3-3 21:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
<br /><br />最近用IRIS4015电源,有个问题向大家请教。开机上电后,IRIS4015没有工作起来,输出也没有,IRIS4015好象保护一样,不知是什么原因。<br /><br />电源基本参数如下:<br />输入为AC220,<br />输出为24V,<br />变压器为EER35,初级66匝,次级12匝,辅助9匝,初级电感545uH<br />谐振电容为1000PF<br />启动电阻为560K<br /><br />把原理图贴出来,请大家分析分析,原理图分成两张图片,另外想问一下用IRIS4015方案做电源多不多,该芯片是不是偏冷了点。
 楼主| nfht 发表于 2009-3-3 21:54 | 显示全部楼层

高压侧图

高压侧图
dxpol432 发表于 2009-3-3 22:00 | 显示全部楼层

560K的电阻部分有问题

应该保证在电源启动后此支路不再提供电流