三个变压器并联输出电流

[复制链接]
3481|13
 楼主| syjuntengfa 发表于 2009-5-26 20:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
很弱的问题啊。<br /><br />有三台带中心抽头的变压器。并联在一起三角形接法(AB&nbsp;BC&nbsp;CA),然后接整流桥与中心抽头组成整流电路。<br /><br />问题是:这样接法后输出电流怎么计算?是三台变压器的输出电流叠加吗?还是别的算法。谢谢了。
 楼主| syjuntengfa 发表于 2009-5-26 22:16 | 显示全部楼层

咋回事啊

怎么没有人回复呢。是不知道呢还是不想说还是不屑说呢。<br /><br />给个信行不。<br /><br />
李冬发 发表于 2009-5-26 23:06 | 显示全部楼层

看不懂啊

  
maychang 发表于 2009-5-27 01:25 | 显示全部楼层

怕是要冒烟

  
 楼主| syjuntengfa 发表于 2009-5-27 08:07 | 显示全部楼层

怎么可能冒烟呢

那就简单一点的。<br /><br />三个变压器并联使用。总电流怎么算,总功率怎么算?
xwj 发表于 2009-5-27 08:41 | 显示全部楼层

完全相同的话初级并联一起,次级并联一起,则没有问题

但又哪来的“三角形接法”?<br /><br />如果初级用三角形接法,而刺激直接并联,那当然是冒烟啦<br /><br />
老黄头 发表于 2009-5-27 09:07 | 显示全部楼层

三个变压器由于工艺,材料和参数等因数的不同

不可能完全一致,所以输出就不可能完全一致,即使型号相同也会有误差,<br />这些误差就会产生内耗,这些内耗是与三个变压器误差有关.总电流和总功率<br />会小于三个变压器之和.<br />三个变压器并联使用要加平衡电抗器,
 楼主| syjuntengfa 发表于 2009-5-27 13:19 | 显示全部楼层

理论上就行

变压器是理想变压器,环境是理想环境。<br /><br />总功率是不是三个变压器之和?<br />总电流是不是三个变压器电流之和?
 楼主| syjuntengfa 发表于 2009-5-27 13:42 | 显示全部楼层

补充一下

初级,三角形接法。<br />次级,中心抽头连在一起做为一极。其它出头接整流管后并在一起做为另一极。<br />
 楼主| syjuntengfa 发表于 2009-5-27 13:43 | 显示全部楼层

见上图

  
maychang 发表于 2009-5-27 16:49 | 显示全部楼层

还真是三相输入

问题复杂多了。<br />这样接,输出与滤波电路有关,不同滤波电路输出电压会不同,但无论何种滤波,总输出功率由三个变压器平均分担,但每个变压器传递功率并非总输出功率三分之一,而是比总输出功率三分之一要大一些。<br />各变压器输出电流平均值为总输出电流三分之一,但有效值不是,比总输出电流三分之一大。
xwj 发表于 2009-5-29 12:22 | 显示全部楼层

9楼的图没问题

不过要注意二极管的耐压哦
maychang 发表于 2009-5-29 19:48 | 显示全部楼层

看错了看错了,次级没有短路

11楼回帖已改正。
 楼主| syjuntengfa 发表于 2009-6-2 08:15 | 显示全部楼层

就是没有问题喽

就是总的输出电流是三个变压器叠加之各呗。