380V三相电中要取220V给变压器供电有什么办法(无零线)

[复制链接]
9787|14
 楼主| gfs0521 发表于 2010-9-1 20:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
要做一个三相电机控制设备,有三条火线拉到三相电机水泵上,无零线,如何在这三条线中取电给220V的变压器供电(15W)左右,还有一个接触器
gaohq 发表于 2010-9-1 21:43 | 显示全部楼层
拉条零线过来就是了。
 楼主| gfs0521 发表于 2010-9-1 21:53 | 显示全部楼层
能拉零线就无此问题了
sxdxy 发表于 2010-9-1 22:26 | 显示全部楼层
三相三线制的?
lanseshuijing 发表于 2010-9-1 22:29 | 显示全部楼层
变压器降压
QuakeGod 发表于 2010-9-2 01:10 | 显示全部楼层
有一种变压器,叫控制变压器,初级绕组有两个抽头,一个是380V,一个是220V,
将输入接到380V上,则在220V抽头上就可以得到220V电压,其实这时就是一个自耦变压器。
QuakeGod 发表于 2010-9-2 02:15 | 显示全部楼层
将变压器改成自耦接法时,功率会变大,至于变大多少,与变比有关,
以50VA控制变压器为例,接成380V->220V自耦变压器,按照绕组电流不超过原电流计算,
功率变为86W.
另外,这时,变压器出来的220V,已经没有零线,两条线都是火线。一端对地220V,另一端对地114V。
伟林电源 发表于 2010-9-2 03:58 | 显示全部楼层
加个变压器,三项变两项。
QuakeGod 发表于 2010-9-2 08:22 | 显示全部楼层
8楼方法太复杂,其实弄个变压器,星角变换一下也可以,但是没必要。
而且,交流电只有三相和单相只说,没有两项这个规格。
 楼主| gfs0521 发表于 2010-9-2 09:06 | 显示全部楼层
按QuakeGod说法,控制变压器这种市场上可以买得到吧,出来直接就是220V的,这样就可以直接给原有的设备供电了,是不?
 楼主| gfs0521 发表于 2010-9-2 09:11 | 显示全部楼层
或有更简单的办法,中间另外串接变压器,这样在负载不稳定的情况下是否不太可靠
HWM 发表于 2010-9-2 09:13 | 显示全部楼层
380V转220V,常用的变压器,市场应该有。
李冬发 发表于 2010-9-2 11:01 | 显示全部楼层
换380的
maychang 发表于 2010-9-2 14:13 | 显示全部楼层
9楼:
有二相电的,很少见而已。
lirunze 发表于 2010-9-2 20:50 | 显示全部楼层
肯定是要降压的,控制变压器是个不错的选择