[FPGA] 关于ARM和FPGA的选择

[复制链接]
1634|7
 楼主| zzh122221 发表于 2017-8-21 14:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果测量一个10Mhz左右变化的的方波信号,是使用STM32测量好还是用FPGA测量好,精度要求最好达到1HZ。各位大佬给点建议,最好说说原因。
gujiamao12345 发表于 2017-8-21 17:45 | 显示全部楼层
仅仅是测频率么?
占空比多少?
xuyaqi 发表于 2017-8-21 20:24 | 显示全部楼层
先用FPGA测量再用STM32做后续处理
Wattle_He 发表于 2017-8-21 20:45 来自手机 | 显示全部楼层
xuyaqi 发表于 2017-8-21 20:24
先用FPGA测量再用STM32做后续处理

没必要再用STM32了,FPGA有软核处理器。
forrest11 发表于 2017-8-22 20:50 | 显示全部楼层
两个都可以,都比较方便。
用ST32的话,用timer/counter,外部信号捕捉方式(外部信号时钟),用精准时钟源计数。
用FPGA的话,类似,用计数器。也需要精准时钟作为基准。
考虑到输出方式,从总开发角度看,用ST稍微快一点点。
 楼主| zzh122221 发表于 2017-8-24 21:15 | 显示全部楼层
forrest11 发表于 2017-8-22 20:50
两个都可以,都比较方便。
用ST32的话,用timer/counter,外部信号捕捉方式(外部信号时钟),用精准时钟源 ...

谢谢
 楼主| zzh122221 发表于 2017-8-24 21:16 | 显示全部楼层
Wattle_He 发表于 2017-8-21 20:45
没必要再用STM32了,FPGA有软核处理器。

恩,学习了
 楼主| zzh122221 发表于 2017-8-24 21:16 | 显示全部楼层
gujiamao12345 发表于 2017-8-21 17:45
仅仅是测频率么?
占空比多少?

对只是测量频率的,占空比百分之50吧,因为是从正弦波转过来的