FX PLC编程问题求助

[复制链接]
2780|3
 楼主| qesterzz 发表于 2010-12-29 23:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问 T1 5S后为什么动作不能把Y0自保住

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册

×
 楼主| qesterzz 发表于 2010-12-29 23:27 | 显示全部楼层
把常闭Y001去掉可以自保了,但发现C0不能把程序停下来。模拟观察C0常闭和常开没动作,那么他怎么还能自动 把C0 K3清零呢。。。求教
yzm8900 发表于 2011-2-17 13:43 | 显示全部楼层
把T1的常开点换成下跳沿触发试一试
hgcs 发表于 2011-3-4 23:27 | 显示全部楼层
这是一个往复运动 动作次数到达停止的程式,在T1动作后多增加一个M锁存 记住状态,再切换就稳定了,另外在程式中,互锁有一组就够了,如果是电机正反转还必须要通过继电器辅助触点取信号才能可靠。我邮箱hygjdg@126.com QQ248278191  现在苏州