找到原因了:反向连接到继电器线圈的二极管是坏的。
直接给继电器通电后测电流正常的是65ma,二级管坏的电流达到了240ma。
我用的二极管是从PLC上拆的,三角两个二极管的那种,烫下来的时候测得正常,可能在安装的时候烫坏了。
二极管是贴片的。
谢谢大家的回复。
结贴。
 楼主| yuanquan12345 发表于 2010-12-31 10:15 | 显示全部楼层
图片:
 楼主| yuanquan12345 发表于 2010-12-31 10:19 | 显示全部楼层
第一次没发上去。

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册

×
 楼主| yuanquan12345 发表于 2010-12-31 10:21 | 显示全部楼层
三角两个二极管型号:W5.
lyjian 发表于 2010-12-31 20:52 | 显示全部楼层
板子搭得真丑
 楼主| yuanquan12345 发表于 2011-1-1 10:55 | 显示全部楼层
能提供个思路吗?
下次好改。
谢谢。
 楼主| yuanquan12345 发表于 2011-1-1 11:07 | 显示全部楼层
管件排列不均匀。以后该进。