这样电路有问题吗,P沟道MOS管经常坏,坏了之后的现象是不导通
sjy1979 发表于 2011-3-16 08:06 | 显示全部楼层
检查一下程序,如果出现两个控制端同时为高电平的情况,就有可能出现这个现象。特别是上电时要特别注意。
管子的功率不够大也有这个可能。
 楼主| heng1386 发表于 2011-3-16 09:30 | 显示全部楼层
2个控制端是互锁的,只能其中一个为高电平,如果出现同时为高电平的话,应该烧坏很多MOS管才是。  MOS管有6A的电流应该够大了。 会不会是P沟道的MOS管的上拉电阻小,导致栅极电流过大