请教电源线屏蔽层连接的问题

[复制链接]
3749|4
 楼主| flyicdsp 发表于 2011-7-9 10:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
直流电比如DC24V从机房外拉过来,接到电路板上,+24V接一个端子,+24VGND接另一个端子,电缆(不是很粗)带屏蔽层,屏蔽层怎么处理,两端都悬着?板上也没有什么大地。是专门空一个端子接屏蔽层?然后和板子没有任何电气连接?有的连接器是那种把电缆插进去然后一压或者一夹之类的,这样不会造成屏蔽层和电源或者电源地是同电势的,这种情况如何处理?谢谢!
M.gtd 发表于 2011-7-9 10:53 | 显示全部楼层
电源一般不用屏蔽电缆吧
chunyang 发表于 2011-7-9 11:42 | 显示全部楼层
屏蔽一般接大地,没有大地时接系统地即可。
dontium 发表于 2011-7-9 12:03 | 显示全部楼层
仅仅供电,没有同时走弱信号线,不必讲究
 楼主| flyicdsp 发表于 2011-7-10 11:23 | 显示全部楼层
请问系统地是什么?是+24VGND?屏蔽线一定要用。因为周围有射频信号的发射和采集等。