[电路/定理] 单片机PNP型输出 去 连接源型输入PLC的

[复制链接]
1849|7
 楼主| 嘴角的好望角 发表于 2018-3-8 16:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 嘴角的好望角 于 2018-3-8 17:01 编辑

各位二姨夫:

单片机输出PNP型接口 去连接源型输入的PLC,下图可不可以,
请不吝赐教,比较急,在线等,谢谢。

另祝,节日二姨节日快乐

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册

×
fzyuan 发表于 2018-3-8 17:12 | 显示全部楼层
不可以!

1. R52的值太大。
2. R51的值也太大。
3. R50的值也太大。
4. Q1的耐压太勉强。
5. D17的值也太勉强。
6. COM+是PLC电源输出的正端吗?PLC的输入端一般不这样用。
7. R51下边那个接地符号是什么意思?
 楼主| 嘴角的好望角 发表于 2018-3-8 17:21 | 显示全部楼层
fzyuan 发表于 2018-3-8 17:12
不可以!

1. R52的值太大。

非常感谢,是我自己太着急了,搞错了这种简单的问题,在修改
 楼主| 嘴角的好望角 发表于 2018-3-8 17:27 | 显示全部楼层
fzyuan 发表于 2018-3-8 17:12
不可以!

1. R52的值太大。

3906的  -VCE 40V
二极管换成28V的这样是否可以?

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册

×
fzyuan 发表于 2018-3-8 17:30 | 显示全部楼层
嘴角的好望角 发表于 2018-3-8 17:27
3906的  -VCE 40V
二极管换成28V的这样是否可以?

前面的问题7呢?不用隔离吗?

只需一个通道?

 楼主| 嘴角的好望角 发表于 2018-3-8 17:40 | 显示全部楼层
fzyuan 发表于 2018-3-8 17:30
前面的问题7呢?不用隔离吗?

只需一个通道?

是隔离的,两个方框表示取电,左边的表示单片机系统的供电;右边的方框表示PLC的电源
fzyuan 发表于 2018-3-8 18:02 | 显示全部楼层
嘴角的好望角 发表于 2018-3-8 17:40
是隔离的,两个方框表示取电,左边的表示单片机系统的供电;右边的方框表示PLC的电源 ...

R51下边那个接地,最终接到哪里?PLC的电源负端?还是3.3V的负端?
 楼主| 嘴角的好望角 发表于 2018-3-8 18:45 | 显示全部楼层
fzyuan 发表于 2018-3-8 18:02
R51下边那个接地,最终接到哪里?PLC的电源负端?还是3.3V的负端?

接到PLC的负段的
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册