[控制电路] 实现一个IO的下拉

[复制链接]
1686|6
 楼主| 不让风筝飞 发表于 2018-5-18 18:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 不让风筝飞 于 2018-5-29 19:44 编辑

我板子的原理图  为什么一上电 继电器就自动吸合了 基级是没有信号输入的 , 关闭电源继电器释放

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册

×
chongdongchen 发表于 2018-5-19 11:25 | 显示全部楼层
非要搞这么复杂?不知道具体什么应用
zengbiao12315 发表于 2018-5-29 18:56 | 显示全部楼层
不推荐这样的接法,Q1基极驱动信号GPIO4电压可能不够,继电器线圈应该接在Q1集电极上当做负载。

评论

谢谢,已改  发表于 2018-5-29 19:28
 楼主| 不让风筝飞 发表于 2018-5-29 19:49 | 显示全部楼层
zengbiao12315 发表于 2018-5-29 18:56
不推荐这样的接法,Q1基极驱动信号GPIO4电压可能不够,继电器线圈应该接在Q1集电极上当做负载。 ...

我上面改了问题  希望重新看一下
zengbiao12315 发表于 2018-5-30 18:49 | 显示全部楼层
不让风筝飞 发表于 2018-5-29 19:49
我上面改了问题  希望重新看一下

Q3 B/E并联电阻电容试试,怀疑上电瞬间 HWOUT1 信号有脉冲导致三极管导通。
dhheng 发表于 2018-5-31 16:22 | 显示全部楼层
在基极加一个10K电阻到地,确保三极管基极没有控制时是截止的状态
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

7