本帖最后由 xmar 于 2018-8-29 15:23 编辑
1. 输出端加Y电容到大地的作用-----滤波,去除高频干扰杂波。这个杂波不一定是共模信号。
2. 将输出端的GND直接连接大地FG是否可以行?多数设备就是如此连接的,但有的不行,比如医疗设备。这要看行业标准规范。
3. Y电容容量大了是会造成安规标准中漏电流增加,以至于无法通过安规认证试验。但小了也不行,也许EMC试验不能通过。这要综合考虑。注意:Y电容起作用的前提是:FG一定要接真大地,而不是接零N线。目前很多大楼的市电FG并没有连接真大地——不良地产开发商之恶果
4. 不会因为市电输出端和输入端有隔离,漏电流就一定会大幅度减小。这要看整个设备绝缘结构。不能一概而论。真的搞清楚安规中的漏电流到底是如何测量的,这点很重要哟!会少走弯路。
|