不用外中断口和T0/T1计数口,如何对来自P3.6的脉冲计

[复制链接]
2113|30
zhanglli 发表于 2018-11-13 20:24 | 显示全部楼层
真不太好弄,扫描慢了容易丢脉冲,快了容易重判。
lium 发表于 2018-11-13 20:25 | 显示全部楼层
考虑一下加硬件吧,触发器什么的。
guoyt 发表于 2018-11-13 20:25 | 显示全部楼层
这么慢一个信号,甚至比普通按键输入还简单
hanwe 发表于 2018-11-13 20:26 | 显示全部楼层
定时器扫描,或者主循环扫描,随便都能把它扫到
yufe 发表于 2018-11-13 20:28 | 显示全部楼层
IO持续轮询吧
llia 发表于 2018-11-13 20:29 | 显示全部楼层
无非:
1、测量周期,时间短,适合周期长的
2、测量频率,适合频率高的,否则时间很长
wangpe 发表于 2018-11-13 20:30 | 显示全部楼层

根据你脉冲的最小高电平或低电平时间的一半来查询,绝不丢失。
假设你脉冲的最小高电平是1ms,最小低电平是200us,则使用100us查询,只要保证你的查询速度是均匀的100us,就不会丢失。
wangzsa 发表于 2018-11-13 20:31 | 显示全部楼层
IO口查询+IO电平变化或边沿变化判断脉冲,.
 楼主| langgq 发表于 2018-11-13 20:31 | 显示全部楼层

嗯,我再好好缕一缕吧,有了好消息及时通知大家,结贴喽
ayb_ice 发表于 2018-11-21 09:14 | 显示全部楼层
过采样就可以了