新设备投运与继电保护运行方式

[复制链接]
2420|4
 楼主| bairan168 发表于 2011-9-21 21:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
在新设备的投运过程中,要保证新设备的安全和原有系统的安全,需要增加另外的临时保护和后备开关。文中通过实践总结了这方面的运行经验。线路充电时,一般可利用母联开关及其充电保护来完成后备任务,而母差保护一般退出运行。变压器充电时,充电保护要保证对变压器其他侧引线短路有足够灵敏度,可用短延时躲励磁涌流的起始值;充电时变压器中性点接地会导致系统接地阻抗的变化,需要补充计算部分系统保护。