[技术求助] 电容并联越多的小电容越好吗?

[复制链接]
1663|36
sdCAD 发表于 2019-6-16 17:59 | 显示全部楼层
并联电容并非数量越多、容量越大越好  
backlugin 发表于 2019-6-16 17:59 | 显示全部楼层
提高功率因数的常用办法是在负载两端并联电容器  
sanxingnote7 发表于 2019-6-16 18:00 | 显示全部楼层
并联的电容量过大时,功率因数会出现过补偿  
dzfansman 发表于 2019-6-16 18:00 | 显示全部楼层
电容补偿在理论在可以将功率因数补偿到1,在现实中是不可能的。  
iamaiqiyi 发表于 2019-6-16 18:00 | 显示全部楼层
加大电容,就有可能补过了,得不偿失。  
jstgotodo 发表于 2019-6-16 18:01 | 显示全部楼层
用并联电容器对系统进行补偿,讲究的合理补偿  
quickman 发表于 2019-6-16 18:01 | 显示全部楼层
首先要确定你需要补偿的容量是多少
jstgotodo 发表于 2019-6-16 18:01 | 显示全部楼层
如果电容器的电容值过大,会出现过补的情况  
iamaiqiyi 发表于 2019-6-16 18:01 | 显示全部楼层
系统中的无功需求是在一个相对稳定的范围内  
dzfansman 发表于 2019-6-16 18:01 | 显示全部楼层
一般最理想状况是将功率因数补到接近1。  
sanxingnote7 发表于 2019-6-16 18:01 | 显示全部楼层
无功电流将倒供电网,无功计量反映为功率因数偏低  
backlugin 发表于 2019-6-16 18:01 | 显示全部楼层
如果电容再加大,功率因数反到又降低了  
sdCAD 发表于 2019-6-16 18:01 | 显示全部楼层
是有其科学的计算方法   
quickman 发表于 2019-6-16 18:01 | 显示全部楼层
再根据补偿容量来确定电容值.  
fengm 发表于 2019-6-16 18:01 | 显示全部楼层
加了一定量的时候功率因数达到最大,即为1,这时候变成为阻性负载  
updownq 发表于 2019-6-16 18:01 | 显示全部楼层
并联电容并不是数量越多、容量越大,功率因数就越高。  
sanfuzi 发表于 2019-6-16 18:01 | 显示全部楼层
当达到一定时,对电器的作用不大了