wuhany 发表于 2020-2-9 12:05 | 显示全部楼层

一般根据现场工况决定是否接地(考虑环境、通信距离、通信速率、干扰源等因素),见过好多预留接地端子,但实际并没有接
jiahy 发表于 2020-2-9 12:07 | 显示全部楼层

对,要接的话,一般必须保证有一端良好接地,且为单端接地
wyjie 发表于 2020-2-9 12:11 | 显示全部楼层
是滴,否则接了,可能有“意想不到的效果”
lizye 发表于 2020-2-9 12:15 | 显示全部楼层

可以不共地,用光隔离或者用全隔离的232电平转换芯片(ADM3251E)。
jiaxw 发表于 2020-2-9 12:20 | 显示全部楼层
有些设备之间是不允许共地的,特别是那些信号地和电源保护地(外壳)分开的设备。
spark周 发表于 2020-2-9 12:31 | 显示全部楼层
必须共地,否则无法通讯
wyjie 发表于 2020-2-9 12:34 | 显示全部楼层

可以用隔离后通信,注意速率即可
zhaoxqi 发表于 2020-2-9 12:37 | 显示全部楼层

地是要接一起的
 楼主| jlyuan 发表于 2020-2-9 12:40 | 显示全部楼层
嗯,知道了,多谢大家