[MCU] CMPA寄存器里面的值立即更新为A1

[复制链接]
498|5
 楼主| xxmmi 发表于 2020-4-19 16:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
28335DSP, 在使用EPWM模块时, EPwm1Regs.CMPCTL.bit.SHDWAMODE = CC_SHADOW;

EPwm1Regs.CMPCTL.bit.LOADAMODE = CC_CTR_ZERO;
配置为影子(阴影)模式,当有一个新的值A1赋给CMPA时,要到下一个CTR=0时刻这个A1值才会加载到CMPA中。但是在跑程序的时候,发现一旦新的A1赋给CMPA,CMPA寄存器里面的值立即更新为A1且此时CTR不为0。
chenjunt 发表于 2020-4-19 16:50 | 显示全部楼层
有些手册会和实际情况有所出入也是常事
kangzj 发表于 2020-4-19 16:52 | 显示全部楼层
不知道你怎么验证的, 也有可能是调试器的问题
yufe 发表于 2020-4-19 16:55 | 显示全部楼层
脱开调试器, 直接看 PWM 波形, 有没有这样的问题
zhanglli 发表于 2020-4-19 17:00 | 显示全部楼层
这个就不太明白的了,,先支持一下的
 楼主| xxmmi 发表于 2020-4-19 17:03 | 显示全部楼层

嗯,预料中的结果,多谢大家啦