不能更改成其他的波特率

[复制链接]
650|15
 楼主| langgq 发表于 2020-7-4 16:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用笙泉的51单片机做一个小项目(单片机型号是MA803),在通讯的时候,当设备波特率为4800或更低时就不能更改成其他的波特率了
wangzsa 发表于 2020-7-4 16:07 | 显示全部楼层
设备的波特率也更改过来了?
 楼主| langgq 发表于 2020-7-4 16:11 | 显示全部楼层
但是更改的上位机提示出错
zhanglli 发表于 2020-7-4 16:23 | 显示全部楼层
用串口监控软件进行监控
 楼主| langgq 发表于 2020-7-4 16:27 | 显示全部楼层
波特率为4800再去更改成其他的波特率时,返回的数据只有7个字节
guoyt 发表于 2020-7-4 16:30 | 显示全部楼层
你用的是什么协议
 楼主| langgq 发表于 2020-7-4 16:34 | 显示全部楼层
标准的modbus协议
yufe 发表于 2020-7-4 16:37 | 显示全部楼层
正常的情况应该返回8个字节
 楼主| langgq 发表于 2020-7-4 16:55 | 显示全部楼层
对啊,用更低的波特率时返回的数据字节比7个字节更少。
wangzsa 发表于 2020-7-4 16:58 | 显示全部楼层
这说明上位机提示出错,并不是上位机程序不对,而是下位机
 楼主| langgq 发表于 2020-7-4 17:03 | 显示全部楼层
我的单片机程序有错
wangpe 发表于 2020-7-4 17:06 | 显示全部楼层
应该是当波特率越低时,通讯速率越低,在波特率设置的那部分程序里,延时时间不够,所以导致返回的数据还没全部返回,波特率就更新了
 楼主| langgq 发表于 2020-7-4 17:13 | 显示全部楼层
但是不管我将波特率更新前的延时时间怎么延长都无济于事。
zhuww 发表于 2020-7-4 17:16 | 显示全部楼层
会不会是串口控制寄存器的设置有问题。
zhanglli 发表于 2020-7-4 17:19 | 显示全部楼层
有专业的modbus协议的文档吗?给我一份可好?
 楼主| langgq 发表于 2020-7-4 17:22 | 显示全部楼层
晕,好吧