三相四线(无零线,有地线)系统,有可能三相电流都不同吗?一直以为是应该一样的,可是今天遇到了一个让我不解的现象。
handleMessage 发表于 2020-10-25 15:28 | 显示全部楼层
你的三项系统是三角接法还是星形接法..
bbapple 发表于 2020-10-25 15:31 | 显示全部楼层
三相三,三相四都不一定一样,你找本书看看吧..
laozhongyi 发表于 2020-10-25 15:36 | 显示全部楼层
三相四三相电流不但不一样,就是电流间夹角也不一定一样,三相间电压夹角是120度不变。
Edisons 发表于 2020-10-25 15:39 | 显示全部楼层
三相三的A、C相电流和B、C相电流也不一定一样,但UAB、UBC、UCA间夹角一样。
Listate 发表于 2020-10-25 15:41 | 显示全部楼层
没有零线,只有地线(黄绿线,接外壳)。这样是正常的吗?
Mozarts 发表于 2020-10-25 15:45 | 显示全部楼层
三相不平衡,很正常的现象。。。
_gege 发表于 2020-10-25 15:47 | 显示全部楼层
负载不平衡的话,当然电流就会不一样。
feiqi1 发表于 2020-10-25 15:50 | 显示全部楼层
但是总的矢量和还是为零(自己去画三角形),否则就是漏电了。。
androidbus 发表于 2020-10-25 15:52 | 显示全部楼层
短路2条线后,第三条线上有电流?
litengg 发表于 2020-10-25 15:55 | 显示全部楼层
有可能会不一样  看你负载的情况。。。
qiangweii 发表于 2020-10-25 15:56 | 显示全部楼层
你的是交流感应电机,
这种电机一般引出 6根线,分别对应三个线圈;
三相不平衡 肯定是 你的线接的有问题,
可以上网搜搜 感应电机的6根线 接线方式
shashaa 发表于 2020-10-25 15:59 | 显示全部楼层
如果你的后级电路用电器单一,比如是接的三相电机之类的,如果电机没问题,三相应该是一致的,如果你的后级电路负载不单一。。
xia00 发表于 2020-10-25 15:59 | 显示全部楼层
负载不平衡的情况下是可能的。。
hfdy01 发表于 2020-10-25 16:02 | 显示全部楼层
电流间夹角也不一定一样,三相间电压夹角是120度不变
CallReceiver 发表于 2020-10-25 16:02 | 显示全部楼层
总的矢量和应该为零的。。。
boy1990 发表于 2020-10-25 16:05 | 显示全部楼层
负载不平衡可能会导致电流不一样
回复就哭哭 发表于 2020-10-30 23:46 来自手机 | 显示全部楼层
可以不一样的