求教如何将-40V~0V电压信号变换为A/D可采样的0~3.3V信号

[复制链接]
3297|10
 楼主| sjszhb 发表于 2009-6-29 17:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
求教如何将-40V~0V电压信号变换为A/D可采样的1~3.3V信号&nbsp;<br /><br />使用隔离变压器AD202好不好
tjjack 发表于 2009-6-29 17:26 | 显示全部楼层

re

分压,反向
 楼主| sjszhb 发表于 2009-6-29 17:30 | 显示全部楼层

2楼 高手再指点 如何反向,借一个反向放大器?

2楼&nbsp;高手再指点&nbsp;如何反向,借一个反向放大器?<br /><br />可否给个电路实例
木头东瓜 发表于 2009-6-29 17:31 | 显示全部楼层

先分压

然后再用运放反向比例,就可以了
tjjack 发表于 2009-6-29 17:32 | 显示全部楼层

用运放搭建一个反向器就可以了

  
maychang 发表于 2009-6-29 18:34 | 显示全部楼层

AD202太贵了

  
lanmp 发表于 2009-6-30 10:13 | 显示全部楼层

电阻分压

后面再用运放。40V输入的运放不好找。
xuyaqi 发表于 2009-6-30 13:09 | 显示全部楼层

用双向AD测电阻分压后的0-40V

  
mohanwei 发表于 2009-6-30 14:46 | 显示全部楼层

直接反相比例放大即可。先分压的话不好计算

为了防止断电时输入信号击穿IC,运放输出要接一个足够小的负载电阻到地。
gaohq 发表于 2009-7-1 15:40 | 显示全部楼层
gaohq 发表于 2009-7-1 16:11 | 显示全部楼层

上图有错

看这个