 楼主| 17776993770 发表于 2021-4-9 16:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大佬求助一下:
今天使用了一个新的(CORTEX-M33)单片机,是没有固件库的,然后我就在选择DEVICE的地方选择了CORTEX-M33,但是使用j-link始终无法识别到该单片机。但是在j-flash commander中是可以正常连接。这是什么原因呢?
QQ截图20210409162939.png
QQ截图20210409163026.png
QQ截图20210409163131.png
chenjun89 发表于 2021-4-9 18:25 来自手机 | 显示全部楼层
KEIL里面必须要选择正确的芯片型号才对

评论

但是这款没出固件库,没法选型  发表于 2021-4-9 18:32
明天真的好 发表于 2021-4-10 19:17 | 显示全部楼层
需要将芯片选择正确才可以的。
sonicll 发表于 2021-4-12 09:15 | 显示全部楼层
本帖最后由 sonicll 于 2021-4-12 09:19 编辑

你确定CPU是M33内核吗,你下面的那张图,jlink识别出来的的内核叫“STAR”。网上搜了一下,STAR是ARM中国的“星辰”处理器,是ARMv8架构的,但不是Cortex-M33

评论

谢谢啦  发表于 2021-4-12 10:08
哦哦 好像是,手册上只是说了支持CORTEX-M33和CORTEX-M4F的指令集,我看成了是内核  发表于 2021-4-12 10:07
probedog 发表于 2021-4-12 10:53 | 显示全部楼层
要选择正确的芯片型号才行啊

评论

就是没有固件库,所以keil里没有具体的型号可以选  发表于 2021-4-12 11:25
就是一种新的芯片,没有具体的类型,他们官方给的例程也是选的内核  发表于 2021-4-12 11:24
weifeng90 发表于 2021-4-12 21:11 来自手机 | 显示全部楼层
型号不对,肯定不能连接啊。
单片小菜 发表于 2021-4-12 22:16 | 显示全部楼层
要仔细的核对芯片型号。
guijial511 发表于 2021-4-14 07:23 来自手机 | 显示全部楼层
型号都没有配置正确肯定不能啊