后面修改其它通道得到得结果都是第一次通达结果

[复制链接]
552|6
 楼主| zwll 发表于 2022-4-17 23:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
做ADC多通道转换的时候,ADC转换结果得到的一直是第一次设定的通道的结果,后面修改其它通道得到得结果都是第一次通达结果
wuhany 发表于 2022-4-17 23:31 | 显示全部楼层
哪个芯片,看看官方提供的有多通道的例子没
xxrs 发表于 2022-4-17 23:34 | 显示全部楼层
应该没有设置对,找个例子看看。
dingy 发表于 2022-4-17 23:36 | 显示全部楼层
每次切换ADC通道后,都需要等待足够的采样时间,来把采保电容(Chold)上的电压充或放到跟新通道电压一致,再启动ADC转换(ADGO/DONE = 1)。
renyaq 发表于 2022-4-17 23:38 | 显示全部楼层
可能是通道配置没有对,也可能是采样保持时间不够
dengdc 发表于 2022-4-17 23:40 | 显示全部楼层
是不是没切换通道导致的
 楼主| zwll 发表于 2022-4-17 23:42 | 显示全部楼层
其实还是不大明白,我再琢磨琢磨吧,多谢了哈先