外围的电路应该怎么设计

[复制链接]
1853|7
 楼主| zwll 发表于 2012-4-8 14:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
用了一个电压型压力传感器做AD采样,
发现数据波动非常大。

用示波器测量过以后,
发现在信号上有一个200mv峰峰值的50HZ的正弦波。
此外高频的杂波也是比较严重的。

感觉该压力传感器应该是PWM斩波的形式输出电压的。
请问对也这样的传感器,
外围的电路应该怎么设计?
 楼主| zwll 发表于 2012-4-8 14:55 | 显示全部楼层
程序——尤其是滤波那块又应该怎么设计呢?
chuxh 发表于 2012-4-8 14:57 | 显示全部楼层
找传感器的资料或原理图看看便知
司徒老鹰 发表于 2012-4-8 14:57 | 显示全部楼层
估计这个50hZ干扰是电源的干扰,难以滤掉。建议你先搞清楚干扰从哪来的。
llljh 发表于 2012-4-8 14:58 | 显示全部楼层
输入一个标准压力源,看其输出是否抖动,如果抖动说明传感器质量太差,买质量好的就是了。
dingy 发表于 2012-4-8 14:58 | 显示全部楼层
按以往经验。要是没有猜错的话,请把你的开发工具单独放在一个电源上。电脑电源单独放在另一个电源上。再去检测一下看看问题是不是消失了
renyaq 发表于 2012-4-8 15:01 | 显示全部楼层
压力传感器一般都是应变片式的
先搞清楚干扰来自于哪里
传感电路的激励电源和AD的参考电源可以采用同一个电压 这样能从原理上减小误差
至于滤波得看你的实际的工作频率 压力一般属于缓慢变化的信号 搞个低通 截止频率设计在50HZ以下
 楼主| zwll 发表于 2012-4-8 15:02 | 显示全部楼层
好的,明白了,多谢楼上
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

885

主题

11314

帖子

5

粉丝
快速回复 在线客服 返回列表 返回顶部