高频变压器安全间距

[复制链接]
3386|6
 楼主| 466576266 发表于 2012-4-13 20:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问:反激高频变压器有一个参数叫safety margin (M)。一般设置在3mm或1.5mm.请问这个参数到底指的哪个距离啊?谢谢。
Siderlee 发表于 2012-4-14 19:23 | 显示全部楼层
绝缘挡墙  我只用过白色的。。。

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册

×
hawksabre 发表于 2013-1-17 18:58 | 显示全部楼层
变压器这一块不是很了解  顶一个   呵呵  变压器技术含量很高啊  呵呵
anybody 发表于 2013-1-17 22:03 | 显示全部楼层
1、挡墙是防止绕线太靠骨架边沿了会缩短相邻层绕组的爬电距离,在高压时就会放电;
2、输入电压较高的应用(200V以上)最好能够保证在2mm以上,3mm一般足够了,太宽了影响变压器的窗口面积利用率;
3、低压的话,挡墙窄点没太大关系
sevensong 发表于 2013-8-12 22:31 | 显示全部楼层
anybody 发表于 2013-1-17 22:03
1、挡墙是防止绕线太靠骨架边沿了会缩短相邻层绕组的爬电距离,在高压时就会放电;
2、输入电压较高的应用 ...

Bm最大磁通量是怎么得到的?
不亦心 发表于 2013-8-12 23:25 来自手机 | 显示全部楼层
sevensong 发表于 2013-8-12 22:31
Bm最大磁通量是怎么得到的?

最大饱和磁通密度Bs是磁性材料和工艺自身决定的。工作最大磁通密度Bm和工况相关,
sevensong 发表于 2013-8-13 00:53 | 显示全部楼层
不亦心 发表于 2013-8-12 23:25
最大饱和磁通密度Bs是磁性材料和工艺自身决定的。工作最大磁通密度Bm和工况相关,
...

怎么样确定Bs、Bm这两个值呢?
不亦心 发表于 2013-8-13 09:12 | 显示全部楼层
sevensong 发表于 2013-8-13 00:53
怎么样确定Bs、Bm这两个值呢?

都说了“饱和磁通密度Bs是磁性材料和工艺自身决定的”,所以这个要去查供应商提供的资料
通常应用中要保证Bm小于Bs,避免磁芯饱和。指定磁芯的Bm和“伏秒积”相关
可以到技术交流版老T叔的大书包里找关于磁芯材料,变压器方面的书看看