[LKS32 软件] 单电阻如何采样三相电流

[复制链接]
1115|5
 楼主| JZLLOVEHA 发表于 2024-7-22 16:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
吸尘器电机为了节约成本,逆变器采用单电阻采样三相电流,我想问一下:是不是每相MCPWM电平开始置高时候触发ADC采样?还是有其他的方法
suncat0504 发表于 2024-7-23 00:01 | 显示全部楼层
帮着顶。跟着学习。
江南星语 发表于 2024-7-27 12:38 来自手机 | 显示全部楼层
本帖最后由 江南星语 于 2024-7-27 12:41 编辑

只有A B两相(或bc或ac)取mcpwm下管开通较早的2相,然后根据adc检测时间和电流采样偏移时间,对mcpwm比较值进行偏移
 楼主| JZLLOVEHA 发表于 2024-7-30 12:19 来自手机 | 显示全部楼层
江南星语 发表于 2024-7-27 12:38
只有A B两相(或bc或ac)取mcpwm下管开通较早的2相,然后根据adc检测时间和电流采样偏移时间,对mcpwm比较值 ...

你好,三角形接法单电阻采样的电路,通过单电阻采样的电流是两相电流和吗?需要除以2得到单相电流?还有关于啥时候采样的问题:是通过MCPWM的高电平T0时刻触发ADC采样吗?通过ADC中断取值吧,不是用的DMA吧?
江南星语 发表于 2024-7-30 16:11 | 显示全部楼层
不是2相电流和,还是单独采两相
双电阻/三点组是T0触发,单电阻不是,需要移相,需要T0和T1都触发
 楼主| JZLLOVEHA 发表于 2024-7-30 20:28 | 显示全部楼层
江南星语 发表于 2024-7-30 16:11
不是2相电流和,还是单独采两相
双电阻/三点组是T0触发,单电阻不是,需要移相,需要T0和T1都触发 ...

移相是啥意思?就是说触发ADC采样的触发时间要自己设置吧,根据MCPWM高电平置高时间点进行设置的吧
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册