0maza0 发表于 2012-11-21 22:56 | 显示全部楼层
我用stm8l 碰到类似问题,没有楼主厉害,用手摸都没事,但是用镊子喷到烧写口的几根线,当然包括复位线,当机了,一般是几秒内死机还是跑飞还没去仔细分析。
    样板为初级测试板(为了检查和调试方便没做电阻电容可靠性处理)
dfsa 发表于 2012-11-21 23:06 | 显示全部楼层
STM8S103抗干扰能力还是很不错的
baidudz 发表于 2012-11-21 23:31 | 显示全部楼层
电路设计问题
freefish 发表于 2012-11-22 20:35 | 显示全部楼层
我做EMC的时候,都是带着通讯的,而且不论有无干扰,数据采集偏差都不允许超过0.2%的。做辐射电磁场时被试设备是在电波暗室里的,看不到数据,用通讯线到监控台上,在上位机上看数据。不过,上位机都是我自己的笔记本啊,坏了也不是实验室的:(
xxit 发表于 2012-11-23 11:22 | 显示全部楼层
你这是人体感应复位设计啊,哈哈哈,这个现象挺有意思
sdjngyf 发表于 2012-11-24 07:49 | 显示全部楼层
关键是电源处理和IO一定要配置好!
sinadz 发表于 2012-11-24 09:51 | 显示全部楼层
不是STM8S103芯片的问题
秋天落叶 发表于 2012-11-24 10:00 | 显示全部楼层
STM单片机性能还是很给力的
xsgy123 发表于 2012-11-24 10:09 | 显示全部楼层
感觉应该是硬件问题
rabbit0714 发表于 2012-11-24 20:55 | 显示全部楼层
检查一下Vcap处的电容。
明月小厨 发表于 2012-11-28 00:14 | 显示全部楼层
如果手放近了系统就死掉了,这太好了,有很多工业控制设备需要这样的安全保护,只要你的手一靠近,机器就停机;
wangjia1988523 发表于 2012-12-17 21:37 | 显示全部楼层
这有点夸张了 我这里用这款个做汽车电子产品  汽车电子的EMC测试都过了 没问题的
baidudz 发表于 2012-12-17 23:34 | 显示全部楼层
这个应该不是芯片的问题